다단 액위 제어

1. experiment(실험) 결과
* 1주차 experiment(실험)
① ID TEST 그래프

② PID값 구하기
(Control Output alteration(변화) ) =
(Steady State alteration(변화) ) =

(Time Delay) =
(기울기에 따른 시간) =

Method 1 (Cohen & Coon)

Method 2 (Ziegler-Nichois)

P
I
D
Cohen & Coon
0.0478
7.48
1.1094
Ziegler-Nichois
5.17
6.12
1.53

* 우리조는 Cohen & Coon으로 구한 PID값으로 experiment(실험)을 진행 하였다



PID 값을 적용해 Auto Mode를 했을 때의 그래프

2. 논의 및 고찰
첫째주 experiment(실험)에서는 2단 수조 experiment(실험)장치의 사용법을 배우고 PID 값을 계산하기 위해 필요한 기본적인 데이터 값을 얻기 위한 experiment(실험)이었다. 그래프가 옆조와 달라 조교님꼐 물으니 PID 값을 구한거에서 I값이 너무 작아 정상상태가 되는데 시간이 오래 걸릴것이라고 하였다. …(생략(省略))



공정제어화공 실험-다단 액위 제어 , 공정제어화공 실험-다단 액위 제어기타실험과제 , 공정제어화공 실험 다단 액위 제어
공정제어화공,실험,다단,액위,제어,기타,실험과제



실험과제/기타

다. 첫째주에 배운대로 Zero 와 Span을 설정하는 과정에서 제대로 하지 못해 시간이 지연되었었다. 첫째주 experiment(실험)에서 나온 데이터 값으로 PID를 구해 두 번째 experiment(실험)에 적용하였다. 생각 한 만큼 experiment(실험)값을 구하는 것이 간단하지 않아 힘들었지만 이번 experiment(실험)을 계기로 PID제어기의 원리와 사용법을 알 수 있게 되었다.
Total 17,552건 17 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

wix.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © wix.co.kr All rights reserved.