[건축] 지진을 고려하지 않은 강구조주각부
페이지 정보
작성일 23-02-02 01:09
본문
Download : [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조.hwp
설명
본 글은 철골기둥의 주각부(Base Plate) 설계에 관한 AISC Design Guide Series(1991)의 내용을 요약 편집한 내용으로, 주각부의 거동에 대한 이해와 설계를 위한 지침과 정보를 제공하고자 한다. 이 경우는 평형조건으로부터 삼각형 형태의 지압응력 분포는, 축력과 같고 Plate의 중심으로부터 거리 e에 존재해야 한다.
LRFD 경우 하중과 응력을 수정하여 탄성거동으로 가정하여 해석한다. 따라서 최대 응력 은 다음과 같이 계산된다된다.
환산한 편심 e가 에서 일 경우, 지압응력은 그림 8과 같이 Plate의 일부분에만 발생하게 된다된다. 일 경우 의 값은 0이고, 이 식을 적용할 수 있는 한계치가 된다된다.
다.
② 적절한 Plate 크기 결정
[건축] 지진을 고려하지 않은 강구조주각부
③ 모멘트를 편심으로 환산()하고, 최대지압응력을 계산한다. 우선 그림 1과 같이 3가지의 하중조건에 대하여 살펴보고자 한다. 우선 그림 1과 같이 3가지의 하중조건에 대하여 살펴보고자 한다. 만약 지압응력이 허용지압응력내의 값이면 다음 단계로 가고, 그렇지 않으면 ②를 반복한다.
① 최대 허용지압응력을 결정한다.
A가 N과 0에 해당하는 편심의 범위 에서 일 때 적용 가능하다. 이 때 하중은 계수하중 와 가 적용되고 최대응력 이 다음 값을 초과하지 않도록 한다.
Download : [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조.hwp( 79 )
본 글은 철골기둥의 주각부(Base Plate) 설계에 관한 AISC Design Guide Series(1991)의 내용을 요약 편집한 내용으로, 주각부의 거동에 대한 이해와 설계를 위한 지침과 정보를 제공하고자 한다.
순서
건축,지진을 고려하지 않은 강구조주각부,강구조주각부
여기서, A : 지압응력 거리
◈ ASD 계산과정
레포트 > 공학,기술계열
ASD 설계에서 최대응력 은 허용지압응력 를 초과하지 않아야 한다.