상하수도 the gist요약
페이지 정보
작성일 23-12-31 04:30
본문
Download : 상하수도 핵심정리.hwp
수원의 종류와 조건 항목 등에 대해 알아보고 상하수도에 관해 조사한 資料입니다. 필요수량을 적정수압으로 시간변동에 차질없이 공급하는 것도 중요
34. 계획배수량 관련formula
-평상시: 시간 최대 급수량=(1일 최대 급수량/24)xα(α:대도시=1.3,중도시=1.5, 소도시=2.0)
-화재시: 1일 최대급수량+소화용수량
35. 배수지의 위치와 높이, 목적
-위치: 급수구역 중심에 위치(왜냐면 고른 수압 가능, 관로직경 작게 가능)
-높이: 최소동수압 1.5kg/㎠(15m 수두)확보되도록 배수관까지 높이는50~60m
-배수관내 적정수압유지, -원활한 급수보장, -급수량 부족분 저장
36. 배수지의 유효용량
-표준유효용량 : 계획1일 최대급수량의 8~12시간분
-최소유효용량 : 계획1일 최대급수량의 6시간분
- C=계획1일 최개급수량x(t/24) (t= 배수지내의 저수시간 수)
37. 배수지의 구조
-오염방지를 위한 철콘 수밀구조, -생물침입과 발생의 방지를 위한 햇빛차단
-지중매설로 외부온도의 influence(영향)을 받지 않도록
38. 배수탑의 구조
-수밀성 철콘구…(To be continued )
상하수도 the gist요약
레포트/자연과학
수원의 종류와 조건 항목 등에 대해 알아보고 상하수도에 관해 조사한 자료입니다.상하수도핵심정리 , 상하수도 핵심정리자연과학레포트 ,
순서
,자연과학,레포트
다.
상하수도the gist요약
Download : 상하수도 핵심정리.hwp( 71 )
설명
33. 배수계획
배수시설은 정수를 배수지에서 공공도로 아래에 부설된 배수관까지 필요한 수량을 보내는 것이며 정수된 물이므로 외부로부터의 오염이 되지 않도록 계획해야 한다.


